老总工的隐蔽工程验收秘诀,61条做到位很难出错!

本条信息网址来源于知道网:http://www.zhidaolo.com/buy/show/112390/

 

尚诚监理诚寻合作单位,我公司有房建、市政、人防工程监理等资质

隐蔽工程验收流程

(1)隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。

(2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。

(3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。

(4)施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。

(5)项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。

(6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。

基础工程

(1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。

(2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。

(3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。

(4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。

(5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

(6)基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。

(7)防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。

(8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。

主体工程

(1)轴线及放样(每一层)。

(2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。

(3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。

(4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。

(5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。

(6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。

(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。

屋面工程

(1)卷材、涂膜防水层的基层。

(2)密封防水处理部位。

(3)天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法。

(4)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。

(5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。

电路工程

(1)所用的各种材料是否符合设计要求,强弱电管间距是否在500mm以上。

(2)线管是否固定以及线管连接是否牢固 。

(3)所有线路在穿线管内,不得有接头和纽结,如有则须更换 。

(4)电视电缆是否存在接头,若有则应检查是否在接头处使用分配器 。

(5)暗盒是否安装方正,是否在要求的高度 。

(6)施工人员是否在敷设线管的部位做出标。记,暗盒位置、线管走向及线接头位置是否合理。

防水工程

(1)在房间里蓄水,水面最低处不能低于20mm,注意做好水面的高度标记,48h后观察水面高度是否发生了明显变化,同时须到楼下相同位置检查房间的天花板是否出现渗水现象。

(2)如果没有出现上述现象,即可认为防水工程验收合格;反之,如发现上述现象,即可认为防水工程不合格,必须整体重做,重新进行验收。

(3)对轻质强体防水工程的验收,应采用淋水试验,使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3min,4h后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

 